1、脚手架上的剪刀撑作用是什么? 答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。 2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定? 答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。 5、哪种扣件不得使用? 答:凡有裂缝、缩松、变形、滑丝的均不得使用。 6、卸料平台上应悬挂什么标牌? 答:限定荷载的提示牌。 7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米? 答:不宜超过45米。 8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确? 答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。 9、整体提升架在升降时有何安全要求? 答:升降时架体严禁站人。 10、整体提升机的主要安全装置有哪些? 答:防坠落装置和防倾覆装置。 11、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置? 答:制动器、安全锁、行程限位、防倾斜装置、超载保护装置。 12、脚手架立杆顶端应高出屋面多少? 答:立杆顶端应高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。 13、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收? 答:(1)基础完工后及脚手架搭设前; (2)作业层上施加荷载前; (3)每搭设完10—13m高度后; (4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后; (5)达到设计高度后; (6)停用超过一个月。 14、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品? 答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 15、脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件? 答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆; (2)连墙件。 16、从事架子搭设的作业人员须具备哪些条件? 17、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求? 答:(1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置; (2)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧; (3)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45°—60°,剪刀撑宽度宜为4—8m; (4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。